用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
求教各位,檢測加熱管斷路后有燈光提示,怎么做?
上一主題
下一主題
嘉寶和程寶
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
205 點
下載積分:
8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2015-05-28
最后登錄:
2025-07-23
查看嘉寶和程寶的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-03-24 18:24
全看
|
小
中
大
我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
分享
918606381
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
1330 點
下載積分:
4652 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間:
2016-07-30
最后登錄:
2025-07-08
查看918606381的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-26 12:43
全看
|
小
中
大
我建議用功率調節器,它帶斷相、漏電、無功率報警
樓主留言:
這個倒是沒用過
誠交工控友
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
求教各位,檢測加熱管斷路后有燈光提示,怎么做?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院