我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
10742 分
在線時間: 3589(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-07-25
查看cjm1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-24 18:53
全看
|
小
中
大
安裝一個漏電保護器,待常開點和常閉點,接一個蜂鳴器OK
樓主留言:
呵呵,不懂你的思路。
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
10742 分
在線時間: 3589(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-07-25
查看cjm1234的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-03-25 09:20
全看
|
小
中
大
這點思路都不懂的,沒法教了。
樓主留言:
那你給詳細說說唄
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
10742 分
在線時間: 3589(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-07-25
查看cjm1234的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2017-03-25 15:06
全看
|
小
中
大
有一種漏電斷路器接在3相電源上,漏電跳閘,短路跳閘,超過額定電流跳閘,斷路器自帶常閉點和常開電做報警用,而切價格合理。
樓主留言:
那斷路呢?電流小呢?不漏電呢?親,你先看下我的提問。