我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
分享
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
240 個
工控威望:
1318 點
下載積分:
954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間:
2009-12-28
最后登錄:
2024-05-23
查看wanghao的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-26 19:36
全看
|
小
中
大
圖片:
和加熱管串聯一個電阻,在電阻兩端并聯一個指示燈,這樣應該可以。
樓主留言:
這樣估計正常加熱時燈就亮了吧,利用電阻分壓。 斷絲了反而不亮。再說電流是變化的。