求助:三菱FR—A500變頻器故障問題
上一主題
下一主題
liushiyong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
240 點
下載積分:
764 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2008-06-23
最后登錄:
2023-03-06
查看liushiyong的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-06-24 09:53
全看
|
小
中
大
請問同仁我用的這臺三菱FR-A540-0.4K的變頻器控制4KW的電機,電機安380V抱閘但沒有制動電阻。
1. 在正常連續運行不到30分鐘就報警
第一個:E.OU2
第二個:OL
這兩個不一定報哪個。
2.在停車一段時間再啟動時,有時變頻器操作面板瞬間顯示oL,但不停車馬上又正常顯示了?
我自己查看說明書,上面說可能是減速時間等。我嘗試修改了一些參數,可還是不行。
請大家指點。謝謝!
分享
amifs
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
188 點
下載積分:
533 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2008-06-24
最后登錄:
2022-03-23
查看amifs的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-06-25 08:44
全看
|
小
中
大
你用0.4K的變頻器就應該是0.4KW的,驅動4KW電機肯定會報警啦
分享
amifs
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
188 點
下載積分:
533 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2008-06-24
最后登錄:
2022-03-23
查看amifs的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-06-26 13:25
全看
|
小
中
大
第一個現象應該是你的抱閘和變頻器不同步,負載變化太大。第二個現象應該是變頻器啟動時負載太大,可以試將加速時間延長。