關于在自動情況下機器運轉時,出現了報警或者需要手動調試某個機構,切到手動模式,并且在手動模式下動了某些氣缸,如何在切回自動模式下自動恢復到切手動前狀態?希望大家指導一下,謝謝
[ 此帖被zhi_good在2017-03-18 12:00重新編輯 ]
分享
zhongfushun
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhongfushun的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-22 10:02
全看
|
小
中
大
首先你的程序要分為自動處理和手動處理兩個模塊,切換為手動時禁止復位或置位任何自動模式的中間變量或輸出,當手動操作完成切換回自動時,先“復位”到切換到手動前的狀態(以切換到手動前的狀態為“原點”),“復位”完成后解除手動進入自動。