請問一下各位關于壓力變送器?
上一主題
下一主題
春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
128 個
工控威望:
357 點
下載積分:
21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間:
2012-12-13
最后登錄:
2024-02-20
查看春秋戰國的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-03-17 09:10
全看
|
小
中
大
手上有一臺非標機,測試零件的氣密性。
配套一個壓力變送器:供電10-30VDC;量程:0--250KPa;輸出4--20mA。有兩條線,紅色(量程),藍色(零點)。說明書上寫,紅色電源正,藍色電源負。
請問一下,這個變送器,能否接入三菱FX2N-4AD?如果可以,紅色、藍色應該怎么怎么接線?
我是菜鳥。
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-08-02
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-18 11:41
全看
|
小
中
大
電壓輸出必定是三線,電流輸出可以是二線。