發表于: 2017-03-13 13:32
全看
|
小
中
大
三菱FX3UPLC的PROGE的紅燈常亮是什么故障?是常亮,不是閃爍。(輸入輸出線已拆除,只有電源線)
分享
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
1139 點
下載積分:
1218 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間:
2015-01-14
最后登錄:
2025-07-21
查看zhaoliguo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-14 10:14
全看
|
小
中
大
PROGE閃爍是出錯指示
在由于忘記設置定時器、計數器的常數,電路不良、電池電壓下降,或者有異常噪音、混入導電性異物,使程序存儲器的內容有變化時,該指示燈LED閃爍,這時再次校驗程序,檢查有無導電性異物混入,有無眼中的噪音源,檢查電池的指示值。