如何將連續的20個寄存器內的值,按觸發條件觸發(每觸發一次傳輸一次),依次傳入某一個指定寄存器?求大師幫助,案例或方法,小弟不勝感激。
分享
joker1874
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
112 個
工控威望:
249 點
下載積分:
804 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2017-01-12
最后登錄:
2023-08-29
查看joker1874的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-13 14:55
全看
|
小
中
大
你20個點位就定一個數據位比如V100來存放點位信息,再用20個VD來存放位置,當V100=1的時候把第一個點位給進去,以此類推,方法笨一點,但是不會出錯。