發表于: 2017-03-11 19:24
全看
|
小
中
大
圖片:
如圖,開關1合上時,X1、X2輸入信號燈會同時亮。為什么??
兩個24V電源中,上面那個電源似乎沒有形成回路啊。
補充一句:兩個輸入模塊分別接在兩個不同PLC上
[ 此帖被playboyss在2017-03-15 12:08重新編輯 ]
分享
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1977 個
工控威望:
6489 點
下載積分:
968 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間:
2009-01-13
最后登錄:
2025-07-14
查看銘杰工控的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-11 19:29
全看
|
小
中
大
圖紙已經畫得這么明白了,開關1合上時,X1 X2 端都有低電位輸入豈能不同時亮
樓主留言:
以前沒遇到過用兩個電源的,上面那個模塊電源電流沒形成回路啊
溫嶺市正凱自動化設備有限公司 15057679726