設備上要加一個吹氣裝置,每次原點位置(10003)進行加工部位吹氣2S,程序見圖。
吹氣程序
當設備處在原點位置的時候,10003是保持接通的,所以我就想采樣它的上升沿作為吹氣的信號,用T3定時器計時2S
但是 程序:
一、未能自鎖
二、10511一直接通
我搞不懂了,暈了!
分享
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
746 個
工控威望:
5429 點
下載積分:
28619 分
在線時間: 1397(小時)
注冊時間:
2016-06-08
最后登錄:
2025-07-25
查看仙居人家的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-07 16:04
全看
|
小
中
大
有105.11這個位,主流的小型CP1系列不是105.00~105.07嗎?加個w105.11是有的。樓主用的CQM1H是中型PLC,沒有用過啊。
把第一段上升沿微分去掉好了,好像不需要啊。
[ 此帖被仙居人家在2017-03-14 10:24重新編輯 ]