請教臺達伺服想不通的問題!還請指點!謝謝!
上一主題
下一主題
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2876 個
工控威望:
4507 點
下載積分:
223035 分
在線時間: 3248(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-07-28
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-03-02 19:38
全看
|
小
中
大
以上是脈沖輸入接線圖。
以上是外部控制接線圖。
我現在將COM-(14)腳接外部電源+24V。9腳、30腳、31腳、32腳接外部電源0V。在脈沖輸入過程中可以正常運行,但有時候會驅動器跳出AL.015報警,在此過程中如果不停止伺服則仍然可以正常運行,一旦停止脈沖輸出要想從新啟動就無法工作,斷電等待一段時候后又可正常工作!
請教各位這是什么問題??參數問題還是接線問題???
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3460 個
工控威望:
20999 點
下載積分:
35393 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-28
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-02 20:57
全看
|
小
中
大
你的線肯定錯誤,
COM+ 接24V+
COM- 接0V
PULL HI接24V+
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(跑步向錢) 真誠感謝!
自動化單機,生產線,項目編程調試!