有個設備,要求如果工作場所異常斷電(包括設備的供電在內),設備必須回到初始位置,離開工作區域。
在這種情況下,伺服驅動器、PLC應該都不能斷電才能實現這個功能。有什么部件能夠實現這樣的功能?
還是說需要選購一款專用的電源?哪位老師有這樣電源的信息?
謝謝!麻煩了!
分享
wul2.4g
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1969 個
工控威望:
2167 點
下載積分:
48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2009-07-30
最后登錄:
2025-05-28
查看wul2.4g的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-02-25 19:05
全看
|
小
中
大
選擇一臺功率足夠大的UPS電源,我司用的是山特的產品!