使用QD75-D4控制雷賽步進,目前接線方式是 步進驅動器PUL+與DIR+ 接24V+, QD75-D4 CW-接步進驅動器的PUL-, CCW-接步進驅動器的DIR-。但電機只能一個方向選擇。
QD75-D4軟件內設定(WORS2軟件)脈沖方式CW/CCW。記得QD75D是差動輸出的,為何軟件內可以選擇脈沖+方向呢?即使我選擇了脈沖+方向也是只能一個方向選擇。試過將步進拆除用伺服可以運行,所以排除了程式及模組的問題了。應該還是接線的問題,求大師指導
分享
evanzheng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
287 個
工控威望:
398 點
下載積分:
4276 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間:
2010-02-27
最后登錄:
2025-07-21
查看evanzheng的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-02-25 08:39
全看
|
小
中
大
按照雷賽官網上的差動接法,CW+接DIR+,CW-接DIR-,CCW+接PUL+,CCW-接PUL- 就直接正反都不能轉
分享
evanzheng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
287 個
工控威望:
398 點
下載積分:
4276 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間:
2010-02-27
最后登錄:
2025-07-21
查看evanzheng的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2017-02-26 12:28
全看
|
小
中
大
雷賽說支持差動控制的,就是不能轉。頭疼