用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱QD75-D4控制步進
上一主題
下一主題
evanzheng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
287 個
工控威望:
398 點
下載積分:
4276 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間:
2010-02-27
最后登錄:
2025-07-21
查看evanzheng的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-02-25 08:37
全看
|
小
中
大
使用QD75-D4控制雷賽步進,目前接線方式是 步進驅動器PUL+與DIR+ 接24V+, QD75-D4 CW-接步進驅動器的PUL-, CCW-接步進驅動器的DIR-。但電機只能一個方向選擇。
QD75-D4軟件內設定(WORS2軟件)脈沖方式CW/CCW。記得QD75D是差動輸出的,為何軟件內可以選擇脈沖+方向呢?即使我選擇了脈沖+方向也是只能一個方向選擇。試過將步進拆除用伺服可以運行,所以排除了程式及模組的問題了。應該還是接線的問題,求大師指導
分享
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
976 個
工控威望:
1121 點
下載積分:
18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間:
2009-08-26
最后登錄:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-03-01 20:20
全看
|
小
中
大
步進驅動設置不對。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
三菱QD75-D4控制步進
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院