PLC是FX1S的,控制一個簡單的步進正反轉,可就是電機速度不夠快,要求電機每秒轉三圈的速度,每次轉兩圈半就夠了,但現在給的脈沖頻率都2000了還是達不到,頻率再加高電機就堵了,驅動器細分的是每圈400個脈沖,X15是導通后有足夠時間再斷開的,程序如下,求大神賜教一下哪里出了問題

vx:xr16898989
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2868 個
工控威望: 4499 點
下載積分: 222119 分
在線時間: 3232(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-07-04
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-25 07:45
換一種指令!帶加減速輸出的脈沖指令就OK
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2868 個
工控威望: 4499 點
下載積分: 222119 分
在線時間: 3232(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-07-04
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-25 13:17
校對一下你那驅動器輸出電流是否與電機搭配?
或者上電機與驅動器圖片,把拔碼處的圖片也放上,