樓主  發表于: 2017-02-24 10:21
這邊一臺控制器,兩個驅動器,一個觸摸屏?刂破骱万寗悠鞫际菃为毠╇,控制器485接到驅動器1的485,然后再從驅動器1的485并到驅動器2的485,最后在從驅動器2 的485并到觸摸屏的485。接法就是這個樣子,可是頻繁的兩個驅動的485端口被燒,控制器和觸摸屏485 沒事!有沒有遇到過類似的!
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2025-07-02
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-26 22:12
引用
引用第8樓南郭先生于2017-02-24 21:36發表的  :
西門子三菱好不好,都要求終端電阻,幾分錢試試又不費勁,我覺得這東西除非用示波器檢查才知道。

終端電阻是為了匹配阻抗、抗干擾,和燒不燒沒關系。485接口電路各家區別很大,有的是隔離電路,有采用ESD保護之類?傊疅粺爽F場環境因素還和產品自身電路結構有關,曾遇到過多起S7-200通訊口燒壞,多數是燒485芯片和接口電阻