各位大大們好~
小弟我遇上了一個問題~
電表MODBUS連線回PLC~
已讀取該值的高低位元~
但該電表只有float的資料型態~
所以想請教PLC如何將DWORD轉換成 FLOAT~
該值須為Float~
我找了好多個函數好像沒辦法直接轉 ~
請問各位先進這種狀態要怎麼處裡比較好?
謝謝
例如:
量測值為 123.45
PLC讀取DWORD 為 42F6E666
要如何轉換到帶正負號的REAL或DINT~
我現在是用WAGO的PLC
因為他沒有直轉 FLOAT的FC
所以想請教若沒有直轉的FC
大大會怎麼做呢~@@
那三菱或是西門子~大大會怎麼做呢?
謝謝
[ 此帖被to4ever在2017-02-14 12:50重新編輯 ]
分享
yk_schzzn
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
38 個
工控威望:
136 點
下載積分:
7772 分
在線時間: 307(小時)
注冊時間:
2016-11-26
最后登錄:
2022-08-12
查看yk_schzzn的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-02-13 17:56
全看
|
小
中
大
得區分不同的plc廠家吧,比如西門子的將寄存器定義為real格式就可以直接取值了,也可以用現成的函數來轉換,要注意高,低位數據的存放位置可能不同 ,還有你儀表的FLOAT數據是不是標準。