綜合討論
受電機起停影響,電腦串口容易死掉
上一主題
下一主題
chixingquan
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
133 點
下載積分:
517 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間:
2014-03-20
最后登錄:
2021-04-15
查看chixingquan的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2017-02-04 14:27
全看
|
小
中
大
兩個STM32單片機TTL串口通訊,一塊單片機電腦供電,一個電源盒供電,其中一個單片機再與電腦通訊時,電機起停,電腦串口容易死掉,檢查發現,電機起停,另一塊板子與第一塊板子TTL通訊受到干擾,造成電腦串口死掉,這種情況怎么解決,是在電源盒前面加穩壓器?還是改兩電路板通訊方式好?
分享
shmu-g
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
226 點
下載積分:
33283 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間:
2016-03-01
最后登錄:
2025-07-21
查看shmu-g的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-02-04 19:39
全看
|
小
中
大
供電線路內阻比較大,啟動電機的時候瞬間電壓降低的很厲害,造成電源瞬間低電壓?梢栽谠谥绷鞴╇姷幕芈废却搨二極管,二極管后邊并聯個比較大容量的電解,估計就解決問題了。當然串聯二極管會造成一定的壓降(0.7伏左右),可以用個肖特基二極管(0.2伏)比較好。電解建議在2200μ以上。