請高手解決線圈快速放電問題,
附件:
設計方案.pdf
(42 K) 下載次數:59
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1158 個
工控威望:
8697 點
下載積分:
96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間:
2008-12-21
最后登錄:
2023-07-10
查看xiakebiao的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-01-20 16:51
全看
|
小
中
大
是一個正負極性快速切換的電路,每秒切換25次,平均40ms切換一次,加阻容吸收即可。