發表于: 2017-01-20 11:04
全看
|
小
中
大
我想做一個控制系統,當A和B兩個感應開關同時有輸入的時候,怎樣設置那個有優先輸入,另一個為關閉,可以用什么辦法控制,簡單有效的最好,成本不要太高!謝謝
有知道的大師們請回復下!
分享
祥子_lead
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
80 個
工控威望:
169 點
下載積分:
756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2016-05-19
最后登錄:
2018-04-13
查看祥子_lead的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-01-21 21:17
全看
|
小
中
大
實際上X點是只讀不可寫的,并不能通過軟件的方式去復位X點。實際上只需要一個互鎖就應該能達到你的目的,把一個的常閉串到另一個上就行