先祝大家新年快樂!新年大發!現在碰到麻煩事了,三菱Q03UDE 與威綸MT8150IE通訊有干擾,用的MINI USB通訊線,接地良好,有伺服,通訊干擾很大,大家有沒有什么良策?謝謝
分享
yidupengtao
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
165 點
下載積分:
3046 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2015-06-07
最后登錄:
2025-05-03
查看yidupengtao的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-01-01 16:59
全看
|
小
中
大
L系列碰到過通訊干擾問題,我是在PLC側20CM的地方,把通訊線繞在非晶磁環上3~5圈解決問題的
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(eightzhou) 謝謝,用你的方法干擾排 ..