主站PLC的站號就是默認的1、從站一般從2開始;位于特殊寄存器D1121中。只須在M1002下面,傳送Kn到通訊地址中!此外,波特率、數據長度、停止位、校驗位都要設置一樣,具體可以參考“編程手冊”。
圖中例子是設PLC通訊地址為2查看說明書,D1255是SA2型號PLC的COM3口的從站通訊地址設定緩存器。EH3的COM3的地址寫入地址還是D1255。
[ 此帖被haoqing在2019-01-12 11:08重新編輯 ]
WeChat:plcjiemi QQ:596181637 Email:plcjiemi@qq.com URL:www.plcjiemi.com
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2017-01-10 02:10
全看
|
小
中
大
你做PLCLINK吧,,這個看看書有詳細例子
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373