發表于: 2016-12-21 14:46
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
這是根據例子寫的,,接線是Q0.0鏈接的pu+ 加了2K的電阻 ,pu-鏈接的0v,,PLC的1L+鏈接的24V+,1M鏈接的0V
分享
zhujianwx
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
105 點
下載積分:
590 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-07-21
最后登錄:
2016-12-27
查看zhujianwx的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-12-26 22:00
全看
|
小
中
大
日系列的一般都是NPN型的,但也可以改成PNP的。西門子的一般是PNP的,所以你需要對PLC的一些硬件多一些了解。有時間可以多看看硬件手冊什么的。