從狀態S27循環轉移回到S0,定時器T6不是已經復位了嗎,為什么還能做為轉移條件呢?
[ 此帖被不要再說心痛在2016-12-19 17:53重新編輯 ]
分享
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
315 個
工控威望:
423 點
下載積分:
2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間:
2016-05-23
最后登錄:
2022-04-04
查看dgamen的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-12-20 11:46
全看
|
小
中
大
步進繼電器S轉移時的那個掃描周期,那兩個S會同時接通
樓主留言:
我想知道的是,當S27動作,時間一到T6就接通,程序向S0轉移,則S0復位,此時T6不會復位嗎?
分享
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
315 個
工控威望:
423 點
下載積分:
2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間:
2016-05-23
最后登錄:
2022-04-04
查看dgamen的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-12-21 09:27
全看
|
小
中
大
當T6時間到,T6觸點接通,馬上轉移到S0,那么S27和S0會同時接通一個掃描周期,在這時T6還沒斷開