我偷了兩臺機臺+24V的訊號(LAM1、LAM2的壓力感測器),到新的FX3G PLC上的輸入點。
但是量測FX3G CPU上的輸入點 電壓只剩下1V....
請問是哪邊出了問題...謝謝。
分享
a0919362340
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
109 點
下載積分:
544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2016-11-11
最后登錄:
2017-04-05
查看a0919362340的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-12-11 15:51
全看
|
小
中
大
不太懂意思@@
分享
a0919362340
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
109 點
下載積分:
544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2016-11-11
最后登錄:
2017-04-05
查看a0919362340的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-12-11 17:08
全看
|
小
中
大
對 是開關的!!
因為我有兩臺LAM機臺,這樣等於是說要將兩個壓力感測器並聯在一起,之後再將0V接到FX3G上,不知道會不會出問題。
分享
a0919362340
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
109 點
下載積分:
544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2016-11-11
最后登錄:
2017-04-05
查看a0919362340的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-12-11 17:09
全看
|
小
中
大
不太明白這樣接線該怎麼接....
分享
a0919362340
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
109 點
下載積分:
544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2016-11-11
最后登錄:
2017-04-05
查看a0919362340的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2016-12-11 17:15
全看
|
小
中
大
如果FX3G PLC S/S目前的0V不移除,將兩個壓力感測器的0V都搭接在S/S即可,是這個意思嗎?
分享
a0919362340
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
109 點
下載積分:
544 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2016-11-11
最后登錄:
2017-04-05
查看a0919362340的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2016-12-11 19:37
全看
|
小
中
大
已經成功囉,感謝您給予的意見。