我偷了兩臺機臺+24V的訊號(LAM1、LAM2的壓力感測器),到新的FX3G PLC上的輸入點。
但是量測FX3G CPU上的輸入點 電壓只剩下1V....
請問是哪邊出了問題...謝謝。
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8308 個
工控威望:
10442 點
下載積分:
21247 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-08-02
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-12-11 16:13
全看
|
小
中
大
你的壓力感測器輸出的信號是開關量還是模擬量?如果是模擬量類型信號,接入FX3G,需要用到模擬量模塊的。因為三菱FX3G本體不帶模擬量接線功能。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8308 個
工控威望:
10442 點
下載積分:
21247 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-08-02
查看guochunyi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-12-11 16:15
全看
|
小
中
大
如果壓力感測器來的信號是開關量,你的PLC的0V還需要和壓力感測器來的0V接到一起才可以的。