引用引用第35樓wushuxin于2016-11-27 20:35發表的 :應該是24V負載偶發性短路或過載引起,把需要24V供電的負載與PLC分離,改為獨立的開關電源供電。
引用引用第3樓711022027于2016-11-26 20:34發表的 : 檢查PLC電源有沒有瞬時停電,如果PLC是220v供電,用一帶燈220v小繼電器并聯在PLC電源上,讓它像交流接觸器那樣用自己的觸點啟動自鎖,萬一有瞬時停電繼電器就跳開,證明有瞬時停電發生。