qiang2751290
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-25 16:00
三菱國產PLC  FX2N與組態王通過串口通信!  通訊已經建立起來可以用組態王控制PLC的位控制點,現在就是PLC的位在組態王上監控不了!


比如一個指示燈監控PLC一個中間量M點!  M點變化組態王指示燈沒有變化!  求各位大神支個招。。。!
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 901 個
工控威望: 1247 點
下載積分: 7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2025-07-21
查看zx1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-25 16:09
重啟電腦,檢查驅動試試

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院