程序如圖d512調到100后.d514調到30000以下轉速有變化.30000以上轉速不變.把d512調大轉速會變快.但碰到x27電眼電機停不下來.有什么辦法把速度提高一下?傆X得電機在500轉定位準確。電機每個動作大概走兩圈。
分享
zzgsky
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
179 點
下載積分:
620 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2014-01-02
最后登錄:
2025-05-21
查看zzgsky的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-11-15 11:16
全看
|
小
中
大
改成32位嗎ddvit?
分享
zzgsky
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
179 點
下載積分:
620 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2014-01-02
最后登錄:
2025-05-21
查看zzgsky的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-11-15 16:46
全看
|
小
中
大
改了也是一樣.轉速調高了定位不準.在500轉以上定位不準
分享
zzgsky
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
179 點
下載積分:
620 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2014-01-02
最后登錄:
2025-05-21
查看zzgsky的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-11-15 16:49
全看
|
小
中
大
想問一下d512與D514的關系.D512改為300后加大D514轉速可提高但定位不準電機停不下來
分享
zzgsky
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
179 點
下載積分:
620 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2014-01-02
最后登錄:
2025-05-21
查看zzgsky的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2016-11-17 18:19
全看
|
小
中
大
問題終于解決了.用x0做中斷.不用M8460就好了.謝謝大家的幫忙