用過FX3U-422-BD模塊的大師們請進,我的這種情況能用嗎?
上一主題
下一主題
dwx123456
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
171 個
工控威望:
300 點
下載積分:
6647 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間:
2016-03-07
最后登錄:
2025-07-29
查看dwx123456的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-11-15 08:17
全看
|
小
中
大
假如PLC左邊已經連接了功能模塊,那這個FX3U-422-BD模塊還能不能安裝,我的意思是安裝了FX3U-422-BD后,會不會影響左邊原先已有的模塊的安裝使用?謝謝
分享
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
397 點
下載積分:
9828 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間:
2008-01-30
最后登錄:
2025-07-22
查看yanzhi2008的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-11-16 22:14
全看
|
小
中
大
FX3U最大擴展兩通訊模塊,裝了一塊FX3U-232/422/485-BD,只能再擴展帶ADP的型號在左邊,此時不再需要FX3U-CNV-BD,如果沒裝FX3U-232/422/485-BD,就需要裝FX3U-CNV-BD轉換模塊(FX3U-CNV-BD進行電氣接口轉換),左邊再安裝帶ADP的型號。