s7-300上載回來的程序,修改了MPI地址之后下載不進去了
上一主題
下一主題
2310036294
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
194 個
工控威望:
438 點
下載積分:
1490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間:
2015-02-10
最后登錄:
2025-06-17
查看2310036294的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-11-08 21:01
全看
|
小
中
大
小弟初學
300PLC上載回來的程序地址為2,我現在想把它變為3,在硬件中修改后下載不進去,怎么辦,我主要就是想修改它的地址
分享
fei兵王曉玲
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2 個
工控威望:
90 點
下載積分:
2850 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間:
2015-06-03
最后登錄:
2021-03-01
查看fei兵王曉玲的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-11-09 10:20
全看
|
小
中
大
第一次是下載的下去的,第二次再下載的時候就需要把PC/PG通訊里的MPI地址改成3才可以下載的下去