薛立軍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 798 點
下載積分: 3338 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2025-07-25
查看薛立軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-08 11:22
有沒有做過類似項目的說說思路或給個案例。
一個溫度探頭檢測加熱,加熱分5個組一組升溫跟不上就兩組或更多組。溫度跟的上就減少組數。
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 2147 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-07-25
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-08 13:06
為了 溫度穩定 好控制    設溫度范圍吧   一級  二級  三級  。。。。。   一級全開   二級 關一組  三級再關一組   依次類推  最后的一組就pid調節 好了    
樓主留言:
好的,謝謝!