請問有沒有一種信號分配器:輸入是一路熱電偶溫度信號,輸出是兩路熱電偶溫度信號的?
由于現場限制不能裝雙芯熱電偶,PLC(貝加萊PLC)端沒有源程序,所以無法更改熱電偶模塊,F在要求將該PLC采集到的溫度數據分開顯示到兩個不同的地方。直接將溫度信號并聯出去,發現干擾非常嚴重,不能滿足使用要求。求教大家有沒有什么好的方案。
分享
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
288 個
工控威望:
412 點
下載積分:
996 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2011-06-16
最后登錄:
2025-05-20
查看huiyang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-11-01 17:10
全看
|
小
中
大
信號隔離器,一進二出就可以了