各位師傅,你們好,請教一下,有個客戶要用三個伺服和2個變頻走同步,控制面板用一個總調速電位器控制,觸摸屏才來設定微調,設置好后,微調用密碼鎖掉,以后要增加速度就調總調速,這種方式有辦法控制嗎?有人說要用運動控制器,如果不要的話,速度同步控制,可以用cp1h控制三個伺服,變頻走485通訊嗎?用威綸觸摸屏,通訊起來會不會很慢?請師傅們指點一下,先謝謝各位了?有什么好辦法嗎
分享
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
489 個
工控威望:
4285 點
下載積分:
713 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間:
2008-03-14
最后登錄:
2025-05-17
查看xshflove的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-11-09 11:34
全看
|
小
中
大
我認為可以做到,plc讀取總高速電位器的電壓,再將信號做為總調速。其他的速度用總調速乘系數做同步運行。同步數調就用加減去做。其實全部用電位器也能做到,但是只能調低,不能調高。