3u的PLC今天出現一個很奇怪的問題,不知大家有沒有遇到
上一主題
下一主題
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
240 個
工控威望:
1318 點
下載積分:
954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間:
2009-12-28
最后登錄:
2024-05-23
查看wanghao的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-10-22 17:22
全看
|
小
中
大
車間的一臺設備,用的是三菱3u的plc,通電后接通的輸入點指示燈會亮幾秒鐘后就不亮了,也沒有輸出,PLC電源指示正常,也沒有報錯,按下按鈕,輸入端電壓有變化,但是輸入指示燈不亮,所有輸入點都這樣。不知大家有沒有碰到過。
分享
wul2.4g
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1969 個
工控威望:
2167 點
下載積分:
48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2009-07-30
最后登錄:
2025-05-28
查看wul2.4g的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-10-22 19:46
全看
|
小
中
大
檢查開關電源電壓!一般是沒有24V輸出,當將V+端子的線拆掉,開關電源電壓輸出正常!再檢查低壓線路V+和V_的電阻,一般是輸入電路中有短路現象(如光電開關損壞,線路破皮短路等),一開機開關電源短路保護,沒24V輸出電壓了,所以PLC輸入燈不亮了!PLC電源指示亮,因為它是220V 供電的。開關電源異常也會有此現象!