各位師傅好,本人初學者想求一份三菱FX3U PLC控制1臺臺達伺服電機的接線圖(位置控制)想知道怎么PLC輸出端與伺服器CN1的信號怎么接的,如果要接外置剎車又該怎么接線,控制回路是怎么樣的,伺服器型號是:ASD-B2-0721-B 的  PLC是:FX3U-32MT 的。
wr3233
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 138 點
下載積分: 735 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-08-08
最后登錄: 2025-03-21
查看wr3233的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-28 14:57
你自己去下一個ASD-B2-0721-B   手冊    超過4MB我上傳不了     CN1按71頁接   剎車144-145頁   選一個接口接通一個中繼接通剎車電源就可以