220V變頻器帶單相電機調速可行嗎?
上一主題
下一主題
wycxks
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
479 點
下載積分:
1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間:
2015-10-10
最后登錄:
2017-12-11
查看wycxks的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-10-05 18:29
全看
|
小
中
大
如題,是不是把電容拆掉,U,V,W接到主繞組,副繞組,還有末端公共線就行了?
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-10-08 21:22
全看
|
小
中
大
單向電機繞組電角度相差90度,三相電機繞組電角度相差120度,常用變頻器當然輸出也是120度相差的電壓。三相輸出的變頻器接去掉電容的單相電容運行式電機,能轉,但效果不好,不建議這么做。
有更好的選擇,你可以換單相電機專用的變頻器,就是2相輸出的,相差90度電角度的電壓。
還有一點要提醒,單相電動機一定要選擇質量好的,要不然電機,變頻器給你一起報銷掉。
最好的方法就是選擇三相電機。