用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
220V變頻器帶單相電機調速可行嗎?
上一主題
下一主題
wycxks
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
479 點
下載積分:
1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間:
2015-10-10
最后登錄:
2017-12-11
查看wycxks的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-10-05 18:29
全看
|
小
中
大
如題,是不是把電容拆掉,U,V,W接到主繞組,副繞組,還有末端公共線就行了?
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-26
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-10-05 18:44
全看
|
小
中
大
有沒有搞錯?
單相電機根本不能用220V變頻器,單相電機一般用可控硅調速。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-26
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-10-05 21:24
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓jinghe于2016-10-05 20:42發表的 :
經測試可以,接任意兩相
測試過長期運行沒有,以及功率有沒有變化?
在實際工程中從來沒有碰到過這樣調速的。
發表于: 2016-10-05 21:46
全看
|
小
中
大
百度一下,原來可以使用變頻器。
單相電動機可以使用變頻器驅動,不過有先決條件:
1,必須拆除電容器。
2,單相電動機的啟動繞組和工作繞組需一致,就是不分啟動繞組和工作繞組,這兩個繞組的阻值是一樣的。
3,如果是380V的變頻器,那么需要設置輸出最高電壓為220V。
4,變頻器最好取消輸出缺相檢測功能。
5,驅動的變頻器需要比電動機的容量至少大一個等級。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(工控二營長) 熱心助人!
下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/