在伺服系統中,外置24V電源開關的0V接外殼對系統有沒有干擾?
上一主題
下一主題
dwx123456
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
171 個
工控威望:
300 點
下載積分:
6647 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間:
2016-03-07
最后登錄:
2025-07-01
查看dwx123456的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-09-27 16:49
全看
|
小
中
大
如題,有一臺設備的其中一個輸入信號必須是由設備外殼跟信號桿(信號桿與設備外殼絕緣)導通,才能有信號輸入到PLC,現在想用24V開關電源的0V接地,+24V接中間繼電器線圈其中一個腳,設備外殼與信號桿接通控制繼電器,再從繼電器觸點引一個信號輸入到PLC ,現在問題是0V接地后會不會對伺服系統造成干擾?
分享
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1068 個
工控威望:
6061 點
下載積分:
2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間:
2015-02-28
最后登錄:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-09-27 17:23
全看
|
小
中
大
基本沒有問題,你還用繼電器隔離了,我都直接將外殼接地后輸入PLC。
問題是電源地接外殼,外殼應該接地良好,如果外殼對地斷路的話,設備漏電就會進入到電源地,可能會損壞電源或其他使用該電源的設備。