進線是三相四線制,然后地線另外自己打地樁接地。SPD前端應該選3P還是4P的?
分享
老兔子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
686 個
工控威望:
827 點
下載積分:
6753 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-24
查看老兔子的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-09-17 20:12
全看
|
小
中
大
問題在于你SPD前端的斷路器是專為SPD使用還是整個供電線路的總斷路器。
專為SPD使用,3P(或者不斷N的3P+N)即可。如果是整個供電線路的進線總開關,視你的用電場所實際情況決定。
用電量大的工廠、車間等場所,用3P(帶漏電用的3P+N),用電量不大的3P+N;
一般商住樓的4P(或者可斷N的3P+N)。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!