今天使用臺達B2系列伺服,出現了奇怪的現象
上一主題
下一主題
15914241659
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
93 點
下載積分:
561 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2016-06-10
最后登錄:
2016-10-18
查看15914241659的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-09-09 20:25
全看
|
小
中
大
通電后設備可以正常運作,伺服電機也能走動無異常,伺服驅動器也沒有顯示報警代碼,但是伺服異警的信號會一直有輸出,F在只能先把接到PLC的伺服異警信號線拆掉,但是怕后面萬一伺服真有報警了,PLC會不能作出反應。有朋友遇到過這樣的情況嗎?
分享
ixiaxia
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
312 點
下載積分:
1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間:
2013-08-02
最后登錄:
2017-03-29
查看ixiaxia的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-09-10 09:02
全看
|
小
中
大
P2-18定義常開 常閉定義錯了 或者自己把程序里面報警輸出改下吧
[ 此帖被ixiaxia在2016-09-10 09:09重新編輯 ]
分享
ixiaxia
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
312 點
下載積分:
1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間:
2013-08-02
最后登錄:
2017-03-29
查看ixiaxia的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-09-10 09:37
全看
|
小
中
大
一般來說都用的27 28腳 也就是DO5 初始定義值應該是007 定義是常閉 如果用常開就是107 參數是P2-22