一般在觸摸屏上設定5MM,伺服就跑5MM,按自已的設定,伺服和程序如何設定。伺服是松下750W,減速機是PEL90-25。
平常心!平常心!
分享
471165265
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
536 個
工控威望:
776 點
下載積分:
801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間:
2016-01-01
最后登錄:
2025-07-13
查看471165265的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-08-27 20:44
全看
|
小
中
大
這么簡單的問題
分享
471165265
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
536 個
工控威望:
776 點
下載積分:
801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間:
2016-01-01
最后登錄:
2025-07-13
查看471165265的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-08-27 20:58
全看
|
小
中
大
其實把距離轉換成脈沖輸給定位指令就可以。
分享
471165265
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
536 個
工控威望:
776 點
下載積分:
801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間:
2016-01-01
最后登錄:
2025-07-13
查看471165265的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2016-08-27 21:00
全看
|
小
中
大
絲桿導程,單圈脈沖數,減速比,基本就知道了