現在調試個PID控制溫度的,三菱的FX3U,整定完成后為什么溫度一直往上升,比如設定溫度120,實際溫度到140的時候PID都還有輸出
還有一個現象是不管是溫度上升還是下降,只要測量溫度有變化PID的值就會突變,,比如溫度從140變成141時PID的輸出會突然變成最大輸送
溫度從141變成140降溫時PID的輸出會突然變成0
求解
QQ 20471661
分享
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
502 個
工控威望:
408 點
下載積分:
2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2008-03-18
最后登錄:
2019-07-21
查看zwz579的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-11-07 14:31
全看
|
小
中
大
pid整定沒調好,也就是,比列積分微分,這個需要在現場手動調整出一個合適的值,然后才能進行自動調節
www.xmohm.com
進去下載中心有個PID說明 下來看看吧
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com