各位達人,大家好!
我身邊有條流水線(廠家設計減速比不合理),當三菱變頻器(D700系列)需要工作頻率在10HZ左右,整條線運行一頓一頓的,想提升變頻器低頻特性,用傳統提升低頻扭矩的設定方法無效,想用磁通氏量控制不知道這樣的用法各位達人是否用過?如何設定比較合理?在低頻時效果到底如何?期待答疑解惑。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
分享
zoulbing52
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
111 點
下載積分:
633 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2016-08-03
最后登錄:
2024-11-14
查看zoulbing52的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-08-29 09:33
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓chenhanfu于2016-08-04 14:15發表的 :
自整定一下
按至PU模式
PR.71=3
PR.9=電機銘牌電流
PR.80=電機功率,如1.5代表1.5KW
.......
補充一下額定電機設置參數:
PR.83=380V
PR.84=50HZ
按上述方法設置參數就是所謂的矢量控制,希望對你有幫助。