大家好:
我現在遇到這么個問題:
1.正泰NDK-3000的變壓器,380V輸入,220V輸出,不接我的負載,只給變壓器380V電源(實際384V),測量輸出電壓235V(正常);
2.把我的負載(伺服驅動器)接上該變壓器的輸出電壓上,此時我的伺服電機未工作,測量變壓器的輸出電壓285V左右(不正常);
3.為什么會出現這種情況?大伙幫忙分析分析。
謝謝!
分享
shmu-g
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
226 點
下載積分:
33463 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間:
2016-03-01
最后登錄:
2025-08-04
查看shmu-g的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-07-11 23:03
全看
|
小
中
大
估計諧波造成的,加個濾波器再測量一下電壓,估計就正常了。