用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
正泰隔離變壓器輸出電壓升高的問題
上一主題
下一主題
迷惘的小書童
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
121 點
下載積分:
2298 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2014-10-29
最后登錄:
2025-05-21
查看迷惘的小書童的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-07-11 14:48
全看
|
小
中
大
大家好:
我現在遇到這么個問題:
1.正泰NDK-3000的變壓器,380V輸入,220V輸出,不接我的負載,只給變壓器380V電源(實際384V),測量輸出電壓235V(正常);
2.把我的負載(伺服驅動器)接上該變壓器的輸出電壓上,此時我的伺服電機未工作,測量變壓器的輸出電壓285V左右(不正常);
3.為什么會出現這種情況?大伙幫忙分析分析。
謝謝!
分享
lvpretend
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1266 個
工控威望:
1436 點
下載積分:
3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間:
2015-07-20
最后登錄:
2025-02-25
查看lvpretend的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-07-11 22:49
全看
|
小
中
大
用指針表就不會這樣了。你的表上個圖瞧瞧。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
正泰隔離變壓器輸出電壓升高的問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院