關于空壓機變頻改造問題
上一主題
下一主題
fanzm022310
堅持提高自控技術
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
1588 點
下載積分:
1999 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間:
2010-10-14
最后登錄:
2022-08-27
查看fanzm022310的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-07-07 08:54
全看
|
小
中
大
現在遇到一個問題,空壓機原來是星三角啟動,現在不想改變星三角電路,在主回路加裝變頻器一路和直接工頻一路,現在變頻器啟動信號成了問題,到底選擇星型接觸器信號還是角型接觸器信號,如果選擇星型啟動點啟動變頻器,會不會出現變頻器輸出超出電壓要求,如果選擇角型接觸器信號,這樣啟動變頻器的時候,電機已經在運行,會不會產生電壓過大沖擊變頻器的輸出端,而損壞!謝謝大家!
分享
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
12028 個
工控威望:
19422 點
下載積分:
14566 分
在線時間: 2792(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-08-01
查看往事如風的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-07-07 13:40
全看
|
小
中
大
樓主自己的方法基本可以,但需要改電路工頻/變頻切換利用接觸器聯鎖切換主回路。當切換到變頻時,星型時變頻不啟動,轉為三角形利用接觸器輔助觸點控制變頻器啟動(設加速時間防止過流,注意輸出必須是從變頻器輸出)