討論一下伺服加減速時間怎么設置合適
上一主題
下一主題
玩家100
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
212 個
工控威望:
353 點
下載積分:
1758 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2016-06-30
最后登錄:
2025-07-09
查看玩家100的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-07-05 11:33
全看
|
小
中
大
調伺服的時候,加減速時間設為100ms能用,設為400ms也能用,要想獲得最快的速度,又能保證設備在最佳狀態運行,這個加減速怎么設合適?
分享
linzhenfu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
197 個
工控威望:
308 點
下載積分:
631 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間:
2007-07-15
最后登錄:
2025-07-12
查看linzhenfu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-07-07 19:57
全看
|
小
中
大
加減速時間不是電控決定的,而是機械決定的。
機械結構(包括電機選型)決定你的最快加速度是多少。明白嗎?
樓主留言:
由機械確認我贊同,那機械又是如何確認的呢,有什么計算公式沒?
分享
linzhenfu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
197 個
工控威望:
308 點
下載積分:
631 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間:
2007-07-15
最后登錄:
2025-07-12
查看linzhenfu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-07-16 16:32
全看
|
小
中
大
對于直線運動:力=質量x直線加速度
對于旋轉運動:力矩=轉動慣量x角加速度
樓主留言: