急急急西門子200模式量 跳變
上一主題
下一主題
huangpeng
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
715 個
工控威望:
1051 點
下載積分:
3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間:
2009-12-07
最后登錄:
2022-03-02
查看huangpeng的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-07-03 08:08
全看
|
小
中
大
急急急西門子200模式量 跳變 溫度本來180 突然來一下200 電源負極接地都試過
溫度傳感器 先進入廈門宇電的儀表,在從儀表變送出來 進入西門子200
不知道怎么解決 急死了
分享
711022027
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
496 個
工控威望:
10029 點
下載積分:
11064 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間:
2008-03-23
最后登錄:
2025-07-25
查看711022027的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-07-03 09:11
全看
|
小
中
大
模擬量是4-20ma信號嗎?有條件用過程校驗儀輸出4-20ma信號,檢測PLC模擬量回路有沒有問題,儀表顯示有沒有跳變,是否全部跳變還是180度附近跳變。
用排除法
1.模擬量模塊問題。
2.儀表變送器問題。
3.干擾。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
分享
711022027
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
496 個
工控威望:
10029 點
下載積分:
11064 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間:
2008-03-23
最后登錄:
2025-07-25
查看711022027的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-07-05 08:30
全看
|
小
中
大
引用
引用第11樓huangpeng于2016-07-04 14:19發表的 :
儀表上的數據很穩定
儀表數據穩定,只能說明檢測與顯示部分正常,變送輸出是否正常只能外接電流表檢測。另外檢查一下接線有沒有松動。