有個發熱筒,內裝1.5KW發熱絲,風機吹風進去,要求出風溫度250度,問題有2
1,出風室溫加熱到250度,,差不多4分鐘,老板覺的太慢,要1分鐘就能搞定(PID控制,我覺的根本不可能這么快)
2,要有超溫保護,出風都250度了,那么發熱筒內會有多少度?發熱筒有不銹鋼外殼,外面包保溫層,在保溫層內配傳感器再配溫控表?
本身出熱風口有熱電偶配溫控器.
液脹式溫控器找了下,最多只有300度,有沒有500度以上的.
分享
楊一敏
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
3022 點
下載積分:
2673 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間:
2008-03-19
最后登錄:
2025-07-14
查看楊一敏的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-08-11 22:22
全看
|
小
中
大
用pid溫控表(外加繼電器輸出) 加 可控硅
調節可控硅加熱
風機速度不減